使用ModbusTCPXX库时应注意事项：

1.使用ModbusTCPXX库时禁止调用原有的MBTCPS_EXE功能块，否则会导致两者库库存储区分配冲突，导致程序无法编译成功。

2.使用ModbusTCPXX库时应注意触发信号类型，目前只支持沿触发，且应每个功能块触发间隔20MS以上，留给PLC足够的解析时间。

3.使用ModbusTCPXX库时轮询时请勿使用功能块Done进行通讯轮询，应遵从第二条规定，可使用定时器一一轮询通讯，保证每个功能块触发间隔。

4.目前对于该库的使用只建议将ModbusTCPXX功能块放置轮询里面进行通讯。对于不遵从轮询通讯的功能块应当对写入地址的值进行读取判定，

判断值是否写入（值如未写入应使用程序多次进行写操作）。

5.使用时应提前注意查看注意事项以及案列程序。